土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C-S系统PEN线什么地方分,怎么分

TN-C-S系统PEN线什么地方分,怎么分

发布于:2014-02-25 16:53:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PEN线什么地方分这点应该没有疑义吧,进建筑的第一个配电箱分。
怎么分,王厚余先生的观点是,PEN线先接PE排,PE排再通过一点跟N排导通,为的是防止断接地的情况发生。
我考虑的情况是,如果单相电进建筑,那N线断掉的话建筑内的回路就不导通了,很容易发现故障。如果三相进建筑的话,N线断掉就是“断零”的情况,建筑内单相设备将继续工作,但电压不是额定电压,很容易损毁小功率电器。断接地的话,无论单相进建筑还是三相进建筑,都是非常危险的事情。
所以我想,在王厚余先生观点的基础上,PE排和N排通过多点连接,不知可否。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • greenwater1
    greenwater1 沙发
    我理解是 人身安全 >设备安全。 断了PE可能浑不知鬼不觉,再发生接地故障,就会死人了。
    最怕断PE,会死人
    次怕断N, 会烧东西
    L线断了,掉载,实物不损失
    2014-02-28 23:26:28

    回复 举报
    赞同0
  • xintgzl
    xintgzl 板凳
    老衲前来化缘偶得一aK47
    2014-02-28 22:31:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆绝缘电阻测试 有哪些项目,各自的项目检测目的、各检测项目如何接线?大家探讨

电缆绝缘电阻的测量我看了很多资料,对于检测接线都没有一个定性的规定,估计是测试的项目不一样所以接线也不一样,但至今都没有找到每一检测项目对应的接线方法。1:这是刚在一本书上看到的,检测项目:电缆芯线对电缆绝缘保护层(看图片应该是电缆最外面的护套层)的绝缘电阻你们觉得检测此项目的接线对吗?2:大家下载我的附件,“电力电缆绝缘电阻测量”好好看好后发表下自己的感想。我自己总结了下电缆绝缘电阻检测项目包括以下:

回帖成功

经验值 +10