阅读下一篇
保护电缆护层专用ENR-JD系列电缆接地箱35kV大截面电力电缆和66kV、110kV及以上电压等级的电力电缆均为单芯电缆,电缆金属护层一端三相互联并接地,另一端不接地,当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端会出现较高的冲击过电压,或当系统短路事故电流流经电缆线芯时,其护层不接地端也会出现很高的工频感应过电压。上述过电压可能击穿电缆外护层绝缘,造成电缆金属护层多点接地故障,严重影响电力电缆正常运行甚至大幅减少电缆使用寿命。因此按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定须采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
注册电气师
沙发
an_725 发表于 2014-2-25 16:47 人防部分一般间距不大于10m,普通的不大于20m,看规范嘛哪本规范有地面的啊?
2014-02-26 21:05:26
赞同0
-
qiao2008zd
板凳
学习了,学习了
2014-02-25 18:57:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报