土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV母联开关柜要怎么整定

10KV母联开关柜要怎么整定

发布于:2014-02-25 09:20:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做的是10/0.4的配电
10KV高压侧两路电源供电,出线是两台800的变压器。
我们这做的高压是不联络的,现在做的别的地方的高压要联络,而且他的是直接进计量柜,然后才是进线总开关柜。
现在想问一下10kv侧的母联开关柜要不要整定?要的话怎么整定?能和进线柜一样吗。
我们这进线柜出线柜速断过流都是直接按允许负荷的一定倍数整定
柜子分别是计量柜、进线柜、出线柜、压变柜、联络柜

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    _尘世中的尘 发表于 2014-2-25 21:23 嗯 我的意思就是按照一定的倍数整定,就是不用计算了。。你说的我明白了 谢谢了“不用计算了”?继电保护是件极其认真的事,按制度要求,必须有《XXXX继电保护计算书》,其内部的一张《继电保护定值单》上必须有齐全的保护数据和投切要求(跳闸或发信),计算书是有编制、审核、审定、批准的!也就是说,继电保护的设置(包括大小)是需要有人负责任的,计算是有依据的,数据是真实的,并经过现场核实无误的!计算书上也不会出现XX倍的字样的!!!
    2014-02-26 08:34:26

    回复 举报
    赞同0
  • _尘世中的尘
    engineershao 发表于 2014-2-25 16:37 和进线总开关柜搞一样应该是像楼上说的 电流大小一样 时间设短一点吧
    2014-02-25 21:24:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国标YJV5×16电缆是什么意思啊?

国标YJV5×16电缆是什么意思啊?

回帖成功

经验值 +10