想请教一下,后浇带处的钢筋到底需不需要断开,包括梁筋和板筋,现场好像一般都是梁筋不断开,板筋断开,为什么,到底应该怎么做才是正确的?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ggww723
    ggww723 沙发
    涨姿势了。。。
    2014-05-11 08:59:11

    回复 举报
    赞同0
  • jordyzhang
    jordyzhang 板凳
    设置后浇带,就是为了让两边的砼在成型过程中的变形不受限制。当设计规定的休止期过去后,可以认为砼的变形基本结束,可以浇注后浇带砼。由此可见,后浇带钢筋不断开,不会限制砼成型过程中的变形,因此,此处钢筋可以不断开。