由于去年雨水较多,从冷却塔溢流到螺杆机的冷凝器中,加之气温很低,导致冷凝器铜管冻裂,氟系统泄露,系统进水,现在需要进行冷凝器换管维修,我方提供气刨焊机、电动胀管器等工具,需有经验的师傅指导维修(只进行更换铜管的工作,需切开冷凝器,全部更换)恳请赐教,联系电话15535102777小范
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
siaspink
沙发
工程在河南地区 风机参数dd40 应该是换热面积40平方 估计安装方考虑现在风机质量缩水而配的偏大冷凝机 (个人猜测) 机组问题请教如何处理
2014-02-28 09:28:28
赞同0
-
斗战圣佛
板凳
siaspink 发表于 2014-2-27 23:08 配用的风机是dd40 都是上海帝亚厂的,现在安装已经完毕,机组吊在墙壁上 向空调外机一样的固定在支架上,而 …DD40风机是指40m2换热面积吗?如是面积可是配置得够大的!不知你这工程在哪,保鲜机组配备的冷凝器换热面积在拉低温时换热面积过大,特别冬季气温较低时冷凝压力会太低,反而不利降温。冬季运行机组运行时间过短,会频繁启动,不利压缩机润滑而损坏。