土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低循的液面计不稳

低循的液面计不稳

发布于:2004-11-24 17:28:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位前辈,小第在制冷操作中,遇到这样一个问题,低循的液面计不稳,我换油之后还是这样,那位前辈帮小第解释这种困惑,非常感谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zwhkaoyan
    zwhkaoyan 沙发
    学习了!
    2006-09-06 19:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • wangnan2006
    wangnan2006 板凳
    如果低压循环桶的压力不稳定,也会造成液位的不温度,如果有好的压缩机控制住压力会好多了,如果装一个背压阀也可以恒定压力,压力的恒定对液位恒定控制很有好处!
    2006-08-30 15:28:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于四丁基溴化铵——一种新型蓄冷材料

四丁基溴化铵的水溶液可以用在蓄冷空调上作为蓄冷材料,其相变温度和相变潜热都十分符合蓄冷空调的基本要求。请问有没有朋友能够提供一些关于这种铵盐的物理和化学性质方面的数据?这种铵盐在蓄冷时也存在严重的过冷度问题,有没有什么有效的方法可以降低其相变过冷度,比如通过添加某种促晶剂等等?

回帖成功

经验值 +10