土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问一下,广厦中显示的“加密区箍筋间距150不应>8纵筋直径16=128”
加密区箍筋间距150不应>8纵筋直径16=128 是什么意思?如何去修改??
右(上)面筋第1排净间距33不应<1.5倍纵筋直径25=37 是什么意思?如何去修改??

全部回答(2 )

  • zhugeguang
    加密区箍筋间距是强制性条文,其间距取【梁高的/4,纵筋直径的8倍(一级抗震6倍),100(三四级抗震150)三者的较小值。
    3 梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。当下部钢筋多于2层时,2层以上钢筋水平方向的中距应比下面2层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d,d为钢筋的最大直径。
    规范上都有明确规定
    2014-02-25 14:32:25 来自 PC 评论 举报
  • 天柱
    没学过钢筋混凝土就干设计啦:victory: