土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体7.2.7.2中Ash的理解,求助
Ash为层间墙体竖向截面的总水平钢筋面积,如果题中告知的是中部截面上每米的轴力,那么这个总水平钢筋面积是不是除以2还是不用除,求教?为什么题目中一般都是墙体中部的平均压应力?

全部回答(1 )

  • zhugeguang
    抗规的7.2.7-2式是水平配筋砌体的抗剪计算公式,由两部分组成,是半经验半理论公式,前一部分是砌体抗剪,与轴压力有关,体现在砌体抗剪强度正应力系数上;后一部分是水平筋抗剪,与轴压力无关。
    2014-02-25 15:09:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10