土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组与一次冷冻泵同时断电,蒸发器侧会冻管吗
如何预防呢?会对蒸发器造成损坏吗

全部回答(13 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2022年07月20日

    鸭江绿水
    如果不是在低温状态下运行,停电后蒸发器内的氟蒸发量还是不大。不太容易冻管,但应注意。突然停电造成水泵与冷冻机同时停的概率还是不大。平时运行是应该注意,停冷机后延时停冷冻泵和冷却泵。
    2014-04-23 09:42:23 来自 PC 评论 举报
  • klwgl1b2e3s4t
    个人见解:应该不会,既然是冷水机组蒸发温度应该0℃以上,突然停电后,压缩机停止运转,蒸发压力只会增大,蒸发温度也越来越高,应该不会冻管。
    2014-04-27 13:21:27 来自 PC 评论 举报
  • 阎良人
    系统设计有自动断电热气阀,在断电情况下为防止冻坏换热设备,系统设计有在断电状态下热气阀自动打开升高蒸发压力。
    2014-04-26 13:37:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10