鸭江绿水
如果不是在低温状态下运行,停电后蒸发器内的氟蒸发量还是不大。不太容易冻管,但应注意。突然停电造成水泵与冷冻机同时停的概率还是不大。平时运行是应该注意,停冷机后延时停冷冻泵和冷却泵。
2014-04-23 09:42:23
来自 PC
评论
举报
-
klwgl1b2e3s4t
个人见解:应该不会,既然是冷水机组蒸发温度应该0℃以上,突然停电后,压缩机停止运转,蒸发压力只会增大,蒸发温度也越来越高,应该不会冻管。
2014-04-27 13:21:27
来自 PC
评论
举报
-
阎良人
系统设计有自动断电热气阀,在断电情况下为防止冻坏换热设备,系统设计有在断电状态下热气阀自动打开升高蒸发压力。