土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有功、无功正负问题

有功、无功正负问题

发布于:2014-02-24 09:46:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前遇到很多多功能电子表体现有功、无功为负的问题。

有功:正代表设备消耗电能,负代表发电机供应电能

无功:正代表设备消耗无功,感性负载;负代表电容补偿,为容性负载。

举例1:L1相无功功为负;将L1与L2电压信号线互换,L1电流设置取反向;最终有功、无功全部为正

举例2:L1、L3相有功为负;将L1电压信号 换至L2,L2换至L3,L3换至L1;最终有功、无功全部为正。


为什么会有这样的结果,电压、电流相序的矢量图是怎么构成有功、无功为正为负的,诚邀前辈们指导,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mr_chen188
    mr_chen188 沙发
    路过看看学学
    2014-02-24 23:07:24

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    其实这只是为方便计算的约定俗成。如果是你自已计算,反过来设定也可以。象楼上给出用在电表上的标淮图,实际上大部份书本的无功画图时是以X轴为有功轴的。
    2014-02-24 12:40:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压等级400V 电机315KW水泵电机怎么配线?

电压等级400V 电机315KW水泵电机怎么配线?距离变压器200m,

回帖成功