土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 相交的次梁怎样判断哪个是哪个的支座?还是都不是支座,主梁才是他们的支座。

相交的次梁怎样判断哪个是哪个的支座?还是都不是支座,主梁才是他们的支座。

发布于:2014-02-23 18:43:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
相交的次梁怎样判断哪个是哪个的支座?还是都不是支座,主梁才是他们的支座。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hongyu5201313
    hongyu5201313 沙发
    savionlee 发表于 2014-2-23 20:59 次梁相交的传力是根据它们的刚度分配的,比如两根次梁的截面差不多那就互为支座,如果相差较大,那肯定是刚 …互为支座上的力怎么求啊?
    2014-02-24 12:10:24

    回复 举报
    赞同0
  • savionlee
    savionlee 板凳
    次梁相交的传力是根据它们的刚度分配的,比如两根次梁的截面差不多那就互为支座,如果相差较大,那肯定是刚度大的为支座
    2014-02-23 20:59:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这种情况下边缘构件合并与否

最近觉悟,自己好久没认真逛土木在线论坛了,记得去年7月毕业刚上班那会儿,前几个月会天天逛逛论坛,看看结构帖子,向前辈们学习。现在意识到自己,毕业半年多以来,学到的真的很少,一方面自己还不够用心、刻苦;另一方面,师傅给我做的活也比较少,发现自己成了绘图员了。唉,我得重新打起精神,奋斗吧。 刚刚正好画图时,遇到了一个问题。就是关于边缘构件的问题,如图1所示。我把该边缘构件合起来画了,因为如果不合并的话,中间也就100mm。合起来的话,总的配筋如图2,大概需要5200mm2(我用那剪力墙组合配筋及修改,差不多就是这个值)。我配的是40根14,总的面积是6155,远远满足了。但现在审图意见下来,说我的构造边缘构件不满足3188,就是说不合并的时候,如图3,出来300mm范围,然后那个边缘构件,我算了下,我大概就16根14,2462mm2,确实相差很多,这点我忽视了。那我就有疑问了,那遇到这种情况,到底是合并还是不合并呢?不合并的话,按两个边缘构件单独配,满足配筋,那是肯定对的。合并的话,该怎么保证,也都满足呢?我想请问大家是怎么搞的对于此类问题。

回帖成功

经验值 +10