土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于钢筋接头的留设位置

关于钢筋接头的留设位置

发布于:2014-02-22 17:00:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。
1.jpg 2.jpg
2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。
3.jpg
对此,各位专家从受力状态分析,接头应该留在什么位置合适。请大家谈谈自己的看法。


1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • isixing
    isixing 沙发
    问题很 支持一下
    2014-03-20 23:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • lijun_1983
    lijun_1983 板凳

    非常有用的参考资料,十分感谢!
    2014-03-20 20:03:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1529 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【新手问题汇总】施工过程中的常见问题汇总

施工过程中的常见问题帖汇总:内容全部来源于论坛 新 手 问 题 汇 总 1.监理实拍:施工过程中的常见问题(有改正图)摘要:监理这一行做久了,容易对一些问题见怪不怪,可是刚毕业的学生们可不这么想,他们认真负责的态度倒是让我们刮目相看,时时细心,处处纠正,把好安全关,还是最必要的,给大家看一组小监理实拍的图片,对问题有非常细致的标注,让我们共同反省,共同进步。 2.土建施工过程中存在的常见问题和解决方案

回帖成功

经验值 +10