9.2.13条当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。此处,腹板高度hw按本规范第7.5.1条的规定取用。
622762d0f703918ffa41c5d7533d269758ee3d6d55fbe427.jpg
既然不包括两侧手里钢筋,间距又单指构造钢筋,这个图片说明什么呢,,腰筋的计算如果只与配筋率有关系的话,1200X250的梁4根14钢筋就够了,能不能满足温度应力要求,到底是图集错了还是规范错了呢