请教各位大虾!!急

发布于:2007-09-25 21:21:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
控制柜控制楼顶两台稳压泵,现在控制柜打到自动1主2备,就会出现两泵不停的交叉
起停。即两泵不停的切换。而且报警指示灯亮。

只有消火栓按钮(楼顶有一控制箱,按钮不能自锁)
请教可能的故障原因分析和解决办法
  • qashill
    qashill 沙发
    你的稳压泵自动启停控制是否是利用管路上的电接点压力表来控制?如果是这样,我来分析一下原因。
    稳压泵的功能是为了维持消防管道内保证有一定的压力,大部分的原因来自管内压力的不能正常维持,具体情况有以下几点:
    1、可能你的电接点压力表的上下限范围过小而造成起停频繁。
    2、可能泵体内有空气,水泵启动、运行、停止后,压力会迅速下降,建议水泵本体排空干净。
    3、管道有大的泄漏,管路不能维持一定的压力。
    2007-09-26 09:44:26

    回复 举报