土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 由于电压互感器一次侧断相(断C相),如何计算应该增补电量??

由于电压互感器一次侧断相(断C相),如何计算应该增补电量??

发布于:2014-02-22 09:17:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 zc4225 于 2014-2-22 20:17 编辑

三相三线制系统,电能表二元件控制,因C相PT一次侧保险熔断导致计量不准,测得Uab=101v,表型号为DS71型三相三线智能电度表。请帮忙计算更正系数应该是多少?图中的算法对吗,Ucb一定等于零吗?如果对,电量应该是多少呢?已知电能表的倍率是12000,故障时表码为556.44KWH,换完保险后表码622.33KWH。求大神指点!!!
K(Z4QY}A7J1KXG%C]Y1Z(KU.jpg

K(Z4QY}A7J1KXG%C]Y1Z(KU.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zanglu2008
    zanglu2008 沙发
    等待解答经过
    2014-02-23 19:39:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    zc4225 发表于 2014-2-23 15:51 应该是的,电压互感器是10000/10010楼是针对“倍率12000”问电流互感器变比是600/5?10KV电压互感器变比100谁不知道?
    2014-02-23 18:11:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多