土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 两进线一母联之间的电气连锁为什么不把另外两个断路器的常闭触点串在电源回路而是....
两进线一母联之间的电气连锁为什么不把另外两个断路器的常闭触点串在电源回路而是串在合闸回路?求解

全部回答(12 )

  • 俺是做配电柜的
    kobe8899 发表于 2014-2-22 22:48 我们画的都是串在合闸回路里,有什么问题吗?高压的话还可以串在闭锁回路里,带欠压的甚至可以串在欠压回路 …我们都是这么做的,没发现有什么不妥,最近一直想找一下这个方案的出处(比如GGD二次方案什么的),一直没找着
    2015-11-17 10:32:17 来自 PC 评论 举报
  • zlj5778
    做法不一样而已,原理一样
    2015-11-11 09:08:11 来自 PC 评论 举报