我们有个6KV出线,有的是NDX200的保护装置,某一天,线路发生故障,该装置未动作,主变后备保护动作了,通过一次及二次升流试验,该装置动作均无问题,但是在检查CT过程中,发现CT是10KV的,请问一下,10KVCT可以使用在6KV上面吗,是不是引起此次保护拒动真正的罪魁祸首

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主话不说全,“线路发生故障,该装置未动作”是什么故障都不说,“主变后备保护动作了”应该是过流,二者的定值差多少?线路是架空线还是电缆?零序保护是不是投发信了?

    到这里问的好多都有这种习惯,话不说全,人家反问就没有回应了!
    2014-03-09 21:06:09

    回复 举报
    赞同0
  • wd0577
    wd0577 板凳
    和线路保护装置有关,就算把35KV电流互感器用在6KV上也能用!