一单层600平米餐厅,甲方在设计院设计前已经确定使用VRV空调系统。现在请教大家,新风和排风大家觉得怎么比较好,单独设冷媒型新风机和普通排风机还是设置全热交换器。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lu0923
    lu0923 沙发
    恩,考虑过这一点,我就设计全热交换器吧。
    2007-09-25 21:25:25

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    一般说来,设有独立新风和排风的场合优先考虑热回收(公共建筑节能设计标准—5.3.14)

    2007-09-25 21:06:25