土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教大家一餐厅通风设计

请教大家一餐厅通风设计

发布于:2007-09-25 21:00:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一单层600平米餐厅,甲方在设计院设计前已经确定使用VRV空调系统。现在请教大家,新风和排风大家觉得怎么比较好,单独设冷媒型新风机和普通排风机还是设置全热交换器。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lu0923
    lu0923 沙发
    恩,考虑过这一点,我就设计全热交换器吧。
    2007-09-25 21:25:25

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    一般说来,设有独立新风和排风的场合优先考虑热回收(公共建筑节能设计标准—5.3.14)

    2007-09-25 21:06:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室的水泵房是否做机械排烟

防排烟

回帖成功

经验值 +10