土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器低压侧三相短路,高压侧超瞬变电流怎么计算啊

变压器低压侧三相短路,高压侧超瞬变电流怎么计算啊

发布于:2014-02-21 11:28:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-3-4 13:30 编辑

就像图中这个到底要怎么计算啊,看配三也不明不白的 谁知道麻烦说一下啊

QQ截图20140221112715.png

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • 6kvii
    6kvii 沙发

    取系统容量200MVA,则系统电抗为1,变压器等值电抗uk=0.06×200/1=12  近端短路

    超瞬变电流 I*=1/12 1=0.0769     Ib=200/1.732×10.5=10.99KA

    I=0.0769×10.99=845A

    2022-04-21 21:45:21

    回复 举报
    赞同1
  • tangyu19901008
    路过学习了
    2015-09-08 12:32:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各位大神,图上的是什么设备,起什么作用

红框里的设备是做什么用的?连接在变压器的低压侧出线端。

回帖成功

经验值 +10