土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于防烟分区排烟。。。

关于防烟分区排烟。。。

发布于:2014-02-20 16:52:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-2-21 08:10 编辑

高规8.4.2.2规定“负担两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区每平方120m³/h计算”

该规定的前提 当防排烟开启时,是只打开风机 只 打开“该着火层”所有风管吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mage780705
    mage780705 沙发
    7楼正解,严重同意。
    2014-02-27 00:14:27

    回复 举报
    赞同0
  • 马戈
    马戈 板凳

    只开改防烟分区的排烟口,其他防烟分区的风口是常闭 的
    2014-02-25 17:20:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于柴油发电机房通风的一些疑问。

1、首先,柴油发电机房要做6点,分别是柴油发电机排风,柴油发电机排烟,柴油发电机房平时排风,柴油发电机房排烟,柴油发电机房送风,柴油发电机房事故排风是吗?2、根我了解,柴油发电机房需要做气体灭火系统,那么就不需要再做柴油发电机房排烟了吗?3、柴油发电机排风,柴油发电机排烟是不需要暖通专业来画的,只需要留相关大小的风井就可以了是吗?

回帖成功

经验值 +10