土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教几个设计使用年限为100年的风荷载取值问题

请教几个设计使用年限为100年的风荷载取值问题

发布于:2014-02-20 00:00:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一、设计使用年限为100年的高层建筑,基本风压是按100年重现期取吗?若高度大于60米,还需要再乘以1.1吗?
二、设计使用年限为100年的高层建筑,其围护结构的基本风压是按100年还是50年取?若高度大于60,还要再乘以1.1吗?
三、关于兰定军的2013年应试技巧与题解中高层部分,例题7.1.9,在计算临界风速起始点高度时,基本风压为什么取100年的?
谢谢各位高手了

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 青苹果乐园00

    根据荷载规范8.1.2条(强制条文),基本风压按50年选用,意思为不论结构设计年限为50年还是100年都按50的来,包括结构承载力、维护结构计算、结构位移计算等,但8.1.2条纹指出对其他特殊情况需要按相应设计规范执行。下面就来说下高规

    高规4.2.2条(强制条纹)规定基本风压按荷载规范选用(荷载规范规定的就是上面说的按50来),承载力计算时,敏感建筑物风压X1.1(正常使用状态就不用乘这个系数)。

    但是最不要脸的地方来了,高规5.6.1条纹指出基本组合时候(地震不参与计算的时候),设计使用年限100年时,承载力计算基本风压取100年的。这一条是不是把大家整蒙了,哈哈。这一条我个人认为是:在不考虑地震的时候,承载力计算只有风力,风力作为主要水平力要引起足够的重视,设计使用年限为100年时,基本风压应按100的风压选用,使结构更安全些。

    综合以上分析是不是稍微理解一点了。总结一下:非高层结构以及所有建筑物的维护结构以及高层结构的正常使用状态计算不论设计年限多少,都按50年风压采用。   高层结构:承载力计算,地震组合计时,不论设计年限多少,都按50年风压采用,风敏感建筑需要乘1.1的增大系数;承载力计算基本组合时,设计使用年限为100年时,基本风压应选100年风压,设计使用年限为50年时,基本风压应选50年风压,风敏感建筑需要乘1.1的增大系数。


    2020-11-26 12:59:26

    回复 举报
    赞同0
  • lihbinw
    lihbinw 板凳
    本帖最后由 lihbinw 于 2016-8-31 17:36 编辑

    我觉得荷载规范(2010版)3.2.5条第二款很明显写了:对雪荷载和风荷载,应取重现期为设计使用年限,按本规范E.3.3条的规定确定基本雪压和基本风压。所以,对于100年设计使用年限的建筑,我觉得应该按100年重现期,如果高度大于60m,还应按高规再乘以1.1
    2016-08-30 22:39:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2182 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位高手有桥梁部分的学习资料?

今日开始复习桥梁,发现太复杂了,哪位有相关资料,万分感谢! 如发到我邮箱(550541546@qq.com)则感恩涕零!!!

回帖成功

经验值 +10