土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦生成的梁图箍筋间距怎么会有90

广厦生成的梁图箍筋间距怎么会有90

发布于:2014-02-19 17:36:19 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
广厦接力PKPM数据自动生成的梁图,梁箍筋加密区怎么出现90,PKPM就是100

}G2HJ]N$03JFQ$CIY5_9}A3.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sunwenjie12345
    十分感谢,受教了,那这样,PKPM就是有错了
    2014-02-20 08:01:20

    回复 举报
    赞同0
  • zdh2008
    zdh2008 板凳
    框架梁抗震构造要求,间距和纵筋面积有关,你选择12钢筋,加密区就是90,计算方法是8d=8×12=96mm,取90:)
    2014-02-19 19:16:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

广厦结构

返回版块

1.52 万条内容 · 71 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广厦的计算结果和PKPM不同

我刚接触广厦,以前用的是PKPM,我现在是用PKPM建模,用广厦成图,为什么广厦生成的板配筋图和PKPM的计算结果相差好多啊?求解

回帖成功

经验值 +10