土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求一份实体检测的方案

求一份实体检测的方案

发布于:2014-02-19 13:31:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
求助各位同仁, 有谁做过实体检测的方案, 现在主要是对数量的确认 。一般检测项目为楼板厚度, 梁 板的钢筋保护层的厚度。 但是对数量要求并不清楚。比如说一栋7层楼的200平米一层的。


按照规范要求钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定; 2 对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不小于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%
那大概需要检测多少板呢 梁呢 对这句话的理解 是不是一栋楼的 梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不小于5个构件进行检验? 还是一栋楼 ,每层 , 梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不小于5个构件进行检验呢?
还有楼板厚度 ,规范是百分之10的数量 这个具体怎么去确认 ?

求助啊 有做过的吗? 可以告诉我一个大概的数值就可以了 这边检测站 要给我检测一栋楼 梁保护层构件42个 板保护层35个 板厚检测37块。 一栋7层的楼 检测费用达到1万了 正常码?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 顺风顺水
    顺风顺水 沙发
    按规范施工
    2016-08-13 11:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • 河北邑佳师绍奎
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
    2016-08-13 10:33:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如设计没要求钎探需不需要钎探?

如设计没要求钎探需不需要钎探?

回帖成功

经验值 +10