土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ DN50 PPR 300米 向上7米 20个房间 需要多大的循环加压泵

DN50 PPR 300米 向上7米 20个房间 需要多大的循环加压泵

发布于:2014-02-19 11:07:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
DN50 PPR 300米 向上7米 20个房间 需要多大的循环加压泵
DN50 PPR 300米 向上7米 20个房间 需要多大的循环加压泵

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xiongxiong9000
    水泵扬程为≥16米,流量为≥2T/h
    2014-03-25 16:00:25

    回复 举报
    赞同0
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 板凳
    机组阻力+管道阻力+最不利管路,你这个项目用12-18米的杨程就可以了。
    2014-02-20 08:43:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地源热泵成空调业待采“金矿”

  当今社会,环境污染和能源危机已成为威胁人类生存的头等大事。在这种背景下,以环保和节能为主要特征的绿色空调系统应运而生。地源热泵以其可再生的、经济和环境效益显著的优势越来越受到世界各国人们的广泛关注。  地源热泵中央空调作为一种先进、高效、节能、环保的空调系统,是对可再生的地热能资源的一种运用。地源热泵对地下热源没有特殊要求,不仅适用于宾馆、商场、办公楼、学校等公共建设,也适用于普通民用住宅。在节能、环保、可再生、节省费用等方面显现的优势使地源热泵技术被称为21世纪的“绿色空调技术”。

回帖成功

经验值 +10