土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ DN50 PPR 300米 向上7米 20个房间 需要多大的循环加压泵

DN50 PPR 300米 向上7米 20个房间 需要多大的循环加压泵

发布于:2014-02-19 11:07:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
DN50 PPR 300米 向上7米 20个房间 需要多大的循环加压泵
DN50 PPR 300米 向上7米 20个房间 需要多大的循环加压泵

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xiongxiong9000
    水泵扬程为≥16米,流量为≥2T/h
    2014-03-25 16:00:25

    回复 举报
    赞同0
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 板凳
    机组阻力+管道阻力+最不利管路,你这个项目用12-18米的杨程就可以了。
    2014-02-20 08:43:20

    回复 举报
    赞同0