土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 100米高层基础做小的处理

100米高层基础做小的处理

发布于:2014-02-19 10:46:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 xccongyadong 于 2014-2-19 11:03 编辑

这个工程不是自己做的,但是后来由于种种原因后来协助项目设计人员处理这个事故,但是因工作经验尚少,仍然不知道处理到底可不可以,因为房子正在建,还没有经历考研。贴出来大家讨论一下,看大家有什么想法或是更好处理方法。
事故情况:设计人员将筏板下做的3米厚的C15垫层没有外放,平面上和上部筏板一样大,就是垫层面积小了,导致换填后地基承载力够,而且在发现情况时,施工方已经将垫层浇筑完毕。
处理方法:剥开已浇筑的垫层周围的土层(在此过层中发现施工单位浇筑的垫层厚度只有1700mm),在周围植筋,再浇筑C20混凝土,由于垫层厚度不够,后来又要求在这次浇筑中一并将补到2200mm。
计算的依据:


[



现场施工图片:

现场为了能让原有的混凝土和新浇筑混凝土能很好的结合,在原有混凝土上刷砂浆,但是我感觉这样反而不利于新旧混凝土的结合,在施工方浇筑前去现场看了一下,原来要求将结合面上清理干净,施工单位没有完全做到,很多粘在上面的卵石一碰还会掉。


现在房子已经建到20多层,不久就要封顶,但是还有很多荷载没有加上,还没有经历风、地震(其他地方的地震,我不希望我这发生地震)的考验。








全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xccongyadong
    xccongyadong 沙发
    q466079404 发表于 2014-2-19 13:11 垫层是做什么用的?提高地基承载力
    2014-02-26 11:13:26

    回复 举报
    赞同0
  • xccongyadong
    xccongyadong 板凳
    baobao0608 发表于 2014-2-21 09:18 偷工减料啊。我也想知道你这个基础是什么基础形式?垫层要这么厚?还是你原来的地基土承载力不行,采用了地 …是地基承载力不行,采用素混凝土垫层换填
    2014-02-26 11:13:26