土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 上海彭老师培训注册问题探讨系列之消防工程问题(2)——消防水箱的设置

上海彭老师培训注册问题探讨系列之消防工程问题(2)——消防水箱的设置

发布于:2014-02-19 08:59:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
本帖最后由 上海彭老师培训 于 2013-12-19 21:38 编辑

上海彭老师培训注册问题探讨系列之消防工程问题(2)—消防水箱的设置

*** 根据现行国家规范, 对屋顶消防水箱的设置与否及设置高度、容积的探讨
1、什么情况下需要设置消防水箱?
回答:临时高压给水系统的建筑应设消防水箱。

2、消防水箱的高度设置有何要求?
回答:
(1)《建规筑设计防火规范》GB50016-2006 第8.4.4条的条文规定:重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位。
《建规筑设计防火规范》GB50016-2006 第8.4.4条的条文解释:“由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此消防水箱应采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且应能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。”
条文与条文解释略有矛盾,考虑到消防水箱的作用仅仅是使消防系统充满水,消防泵在火灾发生后30S内即会启动供水,屋顶水箱的作用有弱化功能,故大部分给排水及消防工作者认为消防水箱只需要设置在最高处,使室内消防管网充满水即可。

(2)《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2 条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。

3、消防水箱的容积如何确定?

回答:

1 《建规筑设计防火规范》GB50016-2006 第8.4.4条规定:消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;

(2) 《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1规定: 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

(3)总结:
1)“建规”有十分钟消防水量一说,而“高民规”没有十分钟消防水量一说。

2)因为消防设施供水的可靠性及消防水泵启动的迅即性(相关规范要求消防泵在 30S 内启动供水),所以消防水箱供给火灾初期消防水量的作用在弱化,消防水箱供给火灾初期用水的作用微乎其微,其主要作用在于让管网充满水,在消防泵启动的同时用水点就可以用上满足压力、流量要求的水量。

3 )“喷规”中对屋顶消防水箱的容积也做了相关规定,虽然与“建规”、“高民规”略有不一致的地方,但基本上 大多数人都赞同:“建规”、“高民规”是“母规”,所以“建规”、“高民规”中规定的消防水箱的容积中均以包含了自喷初期用水量。

pdf版本下载:

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • pangzicui
    pangzicui 沙发
    感谢彭老师!祝一切顺利!
    2014-05-16 12:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • rp1785131588
    rp1785131588 板凳
    现在消防水箱需求还是挺大的:)
    2014-03-14 13:05:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.91 万条内容 · 749 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海彭老师培训注册问题探讨系列之消防问题(1)——常高压与临时高压

本帖最后由 上海彭老师 于 2013-12-19 17:51 编辑 上海彭老师培训注册问题探讨系列之消防问题(1)——常高压与临时高压 一 、 结合国家规范《建筑设计防火规范》GB50016—2006(简称“建规”)及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)(简称“高民规”),讨论: (1) 何为(常)高压消防给水系统和临时高压消防给水系统? 回答:

回帖成功

经验值 +10