阅读下一篇
请教:住宅前室防排烟计算相关的问题小弟最刚在学习住宅的防排烟设计,有几个问题想请教下大家:1、风量的计算方法有风速法、压差法、查表,大部分算出来是风速法比较大,但是风速法 L=n * F * V (1+b) *3600 /a 其中v——开启门洞处的平均风速,取0.6~1.Om/s;a——背压系数,根据加压间的密封程度,取值范围为O.6~1.0;b——漏风附加率,取0.1~0.2;小弟有一疑问,v 、a、b的取值不一样的话,计算出来的结果将有很大的差距,我也看过很多项目,在一样的核心筒情况下,每个项目的风量也不大一样,之前一个师傅告诉我说一般v=0.8 a=0.7 b=0.1,选取小的风量,不知道这样计算是否合理,麻烦各位大虾忙解答下。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报