不记得是第一天的题还是第二天的题了
可能是第一天的题吧
题目:一排烟系统负担3个排烟分区,第一排烟分区500m^2,第二个200m^2,第三个100m^2,问排烟风机的风量多少?
A 30000m^3 B 12000m^3 C 48000m^3 D 60000m^3
我第一感觉是这题送分的,根据规范,最大防烟分区面积X120即可啊 500x120=60000m^3
但一看见答案C我犯难了! 总面积(500+200+100)乘以60等于48000!比60000还要小
按照规范解释条文之所以把负担多个排烟风机的风量选择为最大防烟分区的面积乘120的原因来看,
本案例选择排烟风机风量48000更为合适.但是规范又没有明确说明这种情况下风量的取法
这个到底怎么选?
难道其他设计手册或者其他什么规范对这个有规定?
请知道同行给说说吧
事后想想,这个题干本身是错误的,实际情况中防烟分区没有500,200,100这样划分的,按照规范防烟分区划分应该大致相等的
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句1、只有中国的象牙塔才能生产出这样的题目。
2、实践中只有所谓“砖家”和猪头才会这样设计。
据考证,砖家和猪头的基因99%吻合:-)
如果是考试,按照猪头的思维做就是了,如果做工程,按正常思维做。中国的考试几百年的八股原则怎能毁在他们的手里,阿弥陀佛!
记得消防考试中有道多选题,就是选择比设计计算风量大的风机都是正确的,不管大了NNN倍--超限满足排烟要求。