发布于:2014-02-18 15:41:18
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-2-18 15:42 编辑
高层建筑每个防火分区允许的最大面积:
一类建筑:1000㎡
二类建筑:1500㎡
地下室: 500㎡
采用自动消防喷淋的话,分区面积可以放大一倍
即 一类建筑:2000㎡
二类建筑:3000㎡
地下室: 1000㎡
高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用不燃烧,男燃烧材料装修时,地上部分允许最大防火分区面积为4000㎡;地下部分防火分区允许的最大建筑面积为2000㎡。
1,如果一类建筑最大面积是2000m2的话, 那后面那句地上最大防火分区面积不大于4000m2 不是冲突了吗?
2,再有如果出现裙房的话,裙房地下室最大防火面积归在哪一类?
参考《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 第15页
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
一匹骏马1
沙发
不矛盾,商场,展览厅等场所是特例,专门放宽的,地下商场最大面积可放到2000平方米米,也是特例,裙房如果与高层主体之间用防火墙分开,其防火分区面积可按建规要求设置。
2014-02-19 12:01:19
赞同0
-
云飘飘
板凳
商业营业厅、展览厅是特例;地下室参照地下建筑设计规范
2014-02-19 07:08:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报