水泵变频启动跳闸问题

发布于:2014-02-18 10:55:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小潜水泵一台大约5.5KW. 三相供电. 用变频器控制. 因为水井问题, 水泵功率有点大, 所以水泵不能工频运行, 根据实际情况选择是37Hz运行.

变频器的进线开关为4P微断, 上级分线配电箱的分线开关为3P微断, 进线开关为总进线开关, 在电能表后面, 4极正泰NM10系列的.

安全运行大约1年多, 现在出现一个问题, 每次启动水泵后, 频率从10Hz(变频器设置的最低频率10Hz)开始上升, 大约到20Hz左右的时候断路器越级跳闸.

现场检测, 水泵三绕组间不存在短路情况, 也不存在断路情况. 也没接地. 把水泵接在另外的一个接触器下面, 接触器动作后水泵可以正常运转. 断路器不跳.

请问各位老师, 原因在何处? 为什么会出现这种情况?

注: 变频器没有问题. 断路器的额定电流也符合实际使用情况, 不存在过小的问题.



全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    查一下变频器上的各种参数设置,核实与现场实际情况相符否?更换跳闸开关,再试。
    2014-02-19 10:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • 莫下雨
    莫下雨 板凳
    变频器没有任何报警故障(跳闸欠电压不算)的话,那可能就是微断的问题,运行一年了,变频器参数应该没问题(如无人更该参数),那就换个微断在看下,最好是先检查下变频器是否完好,空载全频率运行下(逐渐增速),如无问题,那就是变频器前段的问题了
    2014-02-19 09:28:19

    回复 举报