土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 一张错误的设计院原理图

一张错误的设计院原理图

发布于:2014-02-18 10:55:18 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
本帖最后由 不会水的鱼 于 2014-2-21 08:56 编辑

如图所示,图纸为某设计院设计,在调试过程中,切换到远程控制后,出现无法停机的问题,最开始判断为感应电所致,经过放电、屏蔽接地等各种处理,问题依旧存在,最终发现为设计原理错误,先拿出来与各位分享,并讨论改进措施。

自动启动(即KA16)闭合后,变频器启动,但如果先断开KA16,无法停止变频器,只能靠断开KA15实现断电停机。