本帖最后由 ht276411614 于 2014-2-17 23:02 编辑
高手们,小生有个问题请教,我们是一个地产项目的园区道路市政管网,由于前期抢工期,导致过程中有部分雨水污水管堵塞,有个埋深超过五米,有的就一米,那我有几种方式来验证或者测试那一段管堵塞了?我知道的有灌水法,还有什么方法吗?谢谢
发布于
2014-02-17 22:47:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
wuzhu05
kssldk 发表于 2014-2-20 10:35 一个小窍门,如果管线是直行状态,一个人找一个强光手电用软线吊入井底,另外一个人从管线的相邻管道井观看 …这个方法也挺好的
2014-02-20 12:23:20
来自 PC
评论
举报
kssldk
一个小窍门,如果管线是直行状态,一个人找一个强光手电用软线吊入井底,另外一个人从管线的相邻管道井观看,如果光线能全面照射到,则测试这线管线无堵塞(最好是在晚上,如果是白天,找一个木工模板盖住井口),这个方法不论管线是否投入使用,都可以检测出来。因井下有害气体很多,这个方法主可以避免人员下井检查,主要为安全考虑。
2014-02-20 10:35:20
来自 PC
评论
举报