土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 呼叫版主如何判断雨污水管堵塞
本帖最后由 ht276411614 于 2014-2-17 23:02 编辑

高手们,小生有个问题请教,我们是一个地产项目的园区道路市政管网,由于前期抢工期,导致过程中有部分雨水污水管堵塞,有个埋深超过五米,有的就一米,那我有几种方式来验证或者测试那一段管堵塞了?我知道的有灌水法,还有什么方法吗?谢谢

全部回答(14 )

  • wuzhu05
    kssldk 发表于 2014-2-20 10:35 一个小窍门,如果管线是直行状态,一个人找一个强光手电用软线吊入井底,另外一个人从管线的相邻管道井观看 …这个方法也挺好的
    2014-02-20 12:23:20 来自 PC 评论 举报
  • kssldk
    一个小窍门,如果管线是直行状态,一个人找一个强光手电用软线吊入井底,另外一个人从管线的相邻管道井观看,如果光线能全面照射到,则测试这线管线无堵塞(最好是在晚上,如果是白天,找一个木工模板盖住井口),这个方法不论管线是否投入使用,都可以检测出来。因井下有害气体很多,这个方法主可以避免人员下井检查,主要为安全考虑。
    2014-02-20 10:35:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 837 人订阅

猜你喜欢

回帖成功