求助关于螺杆压缩机热泵氟系统问题
压缩机运转排气温度在50度左右,75%运转。出水41度,回水37度,蒸发出水8度。热力膨胀阀。压力表压力高压1.60MP低压0.5MP。
求助1排气温度不高怎么办?2总是在75%运转,怎么才能100%运转?3有没有听说过双喷液?用双喷液的好的方面是哪些??
求大师指教
发布于
2014-02-17 16:57:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
l13522500479
lime1907 发表于 2014-2-17 20:51 1.排气过热度比较小,你听下压缩机的声音是否有液压缩,如果是的话建议膨胀阀调小点。2.可能机组的控制程 …讲的很详细,会不会是在制冷状态,没有转换,水温设定8度
2014-05-08 21:16:08
来自 PC
评论
举报
shykt159
哈哈哈哈哈哈哈 你放点冷媒看排气涨吗