土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
求助关于螺杆压缩机热泵氟系统问题
求助关于螺杆压缩机热泵氟系统问题
压缩机运转排气温度在50度左右,75%运转。出水41度,回水37度,蒸发出水8度。热力膨胀阀。压力表压力高压1.60MP低压0.5MP。
求助1排气温度不高怎么办?2总是在75%运转,怎么才能100%运转?3有没有听说过双喷液?用双喷液的好的方面是哪些??
求大师指教
发布于
2014-02-17 16:57:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
l13522500479
lime1907 发表于 2014-2-17 20:51 1.排气过热度比较小,你听下压缩机的声音是否有液压缩,如果是的话建议膨胀阀调小点。2.可能机组的控制程 …讲的很详细,会不会是在制冷状态,没有转换,水温设定8度
2014-05-08 21:16:08
来自 PC
评论
举报
shykt159
哈哈哈哈哈哈哈 你放点冷媒看排气涨吗
2014-03-30 20:09:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ytuytuy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
35
粉丝
1
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.62 万条内容 · 830 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )