阅读下一篇
本工程包括灰水收集与处理,雨水收集系统,雨水处理系统,雨水回用系统,雨水收集回用管网系统,雨水处理工艺为 雨水→沉淀池→过滤器→清水池→恒压供水 ↑ ↑ ↑ 加药系统 消毒 自来水补给请问要做哪些图,最好多点,麻烦各位大神了~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
在水一方oo
沙发
boilet 发表于 2014-2-18 08:24 DO能达到10,这是什么情况!建议贵厂减小曝气量,厌氧DO保持在2以下,好痒DO保持在2-4以内,DO不易剧烈波动 …:L“厌氧DO保持在2以下”
2014-02-18 09:07:18
赞同0
-
boilet
板凳
DO能达到10,这是什么情况!建议贵厂减小曝气量,厌氧DO保持在2以下,好痒DO保持在2-4以内,DO不易剧烈波动。曝气模式建议用闷曝,不易剧烈曝气,剧烈曝气会将活性污泥打散,不利于活性污泥的生长。还有控制好水中营养物质的量和比例,比例是C:N:P=100:5:1。在调整期间最好是对水中的DO,C、N、P进行实时监控,若条件允许可是污泥进行镜检,观察微生物的成长情况。此条回复来自于环'保通,希望对你有帮助。