土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大家来看防火阀设置是否合理
平时排风和排烟分开设风机,排风机入口安装70度常开防火阀 排烟风机入口安装280度常开防火阀。这样的话平时排风是排烟管路只有止回阀是不是会漏风,消防排烟时,70度的防火阀自温度高了 自己熔断了 就关闭了 这样是否合理,

1.jpg

全部回答(11 )

  • tan_bao1
    不合理,70°阀应改为电动阀门。280°阀应改为排烟防火阀
    2014-06-10 14:44:10 来自 PC 评论 举报
  • ygfzxq

    学习了~多谢分享
    2014-06-05 21:11:05 来自 PC 评论 举报
加载更多