想请教下,发电机后备保护中的复压过流的延时怎么整定

发布于:2007-09-25 14:51:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现在自己算的发电机后备保护里的复合电压(方向)过流保护整定清单里有两个延时时间,不清楚怎么整定,看了规范也没有具体说明啊,请教高手
  • chengfuchun70
    chengfuchun70 沙发
    1、时间1 是发电机的过流保护 =(2~3)*上级保护时间 一般为2。5~3秒 跳发电机开关 2、另一时间为短时间 0。5~1秒跳母线分段开关