土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 诗说局部地基土的预压的危害

诗说局部地基土的预压的危害

发布于:2014-02-14 23:19:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑皆应设基础,沉降需看基下土。
最忌局部有预压,侧倾致损难弥补。
2014.2.14

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • linglongxubu
    linglongxubu 沙发
    是啊,太笼统了,在设计时还是要翻书的。
    2014-02-15 12:08:15

    回复 举报
    赞同0
  • 富强168
    富强168 板凳
    概括的不错,就是太笼统了
    2014-02-15 11:16:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈后注浆技术在钻孔灌注桩中的应用

交流加群:CO188建筑结构设计群 117900120=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=  后注浆技术最早创始于1802年,由一名法国工程师开发应用于水闸工程。此后,注浆法成为坝基帷幕、地铁、隧道,以及建筑地基加固中一种广泛使用的方法。在此理论基础上,中国建科院于1994年研究开发出了灌注桩后注浆技术。此项技术最先提出的初始目标,是针对解决泥浆护壁钻孔灌注桩存在的桩底沉渣和桩侧泥皮的固有缺陷。钻孔灌注桩成桩后一定时间,通过预设于桩身内的注浆导管及与之相连的桩端、桩侧注浆阀注入水泥浆,使桩端、桩侧土体(包括沉渣和泥皮)得到加固,从而提高单桩承载力,减小沉降。

回帖成功

经验值 +10