现在有两台变压器并列运行:
1#配变:S9-M:1000kVA,Uh: 10±2×2.5%/0.4kV,Uk%: 4.18% ,接线组别 :Dyn11
2#配变:S9-M:800kVA,Uh: 10±2×2.5%/0.4kV,Uk%: 4.15% ,接线组别 :Dyn11
两配变并列运行后,出现负荷分配不均的情况。1#配变欠负载运行,2#配变负载反而比1#配变多。
而且1#配变侧的电压补偿不能自动投切,即使手动投切也不能补偿给2#配变。两配变低压
侧是通过联络柜联络的。但是我想不通,既然联络好了,为什么补偿柜不能补给2#配变。
请大家帮忙分析下。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
后来问题解决了。。
后来叫运检的打开两台变压器的分接头来看。。结果
1#配变分接头在1档(10+5%),2#配变分接头在2档(10+2.5%)。
后来把2#分接头调到1档后,问题就解决了。。