土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 这种情况是什么原因??变压器并列运行后果。

这种情况是什么原因??变压器并列运行后果。

发布于:2007-09-25 14:04:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在有两台变压器并列运行:
1#配变:S9-M:1000kVA,Uh: 10±2×2.5%/0.4kV,Uk%: 4.18% ,接线组别 :Dyn11
2#配变:S9-M:800kVA,Uh: 10±2×2.5%/0.4kV,Uk%: 4.15% ,接线组别 :Dyn11
两配变并列运行后,出现负荷分配不均的情况。1#配变欠负载运行,2#配变负载反而比1#配变多。
而且1#配变侧的电压补偿不能自动投切,即使手动投切也不能补偿给2#配变。两配变低压
侧是通过联络柜联络的。但是我想不通,既然联络好了,为什么补偿柜不能补给2#配变。
请大家帮忙分析下。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wdywzy
    wdywzy 沙发
    看来是由于变比不一样引起的!
    2007-09-30 17:05:30

    回复 举报
    赞同0
  • dsy123456
    dsy123456 板凳
    谢谢各位,
    后来问题解决了。。
    后来叫运检的打开两台变压器的分接头来看。。结果
    1#配变分接头在1档(10+5%),2#配变分接头在2档(10+2.5%)。
    后来把2#分接头调到1档后,问题就解决了。。
    2007-09-30 16:19:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV变压器10kV母桥制作有什么诀窍

各位高手,小弟正在母桥制作,没什么经验,请教110kV变压器10kV母桥制作有什么诀窍或者说最关键的要注意什么才能又快又好的完成.谢谢了!!

回帖成功

经验值 +10