供配电技术
\
我也发个关于消防风机、水泵现场是否应该设手动、自动转换开关的问题
我也发个关于消防风机、水泵现场是否应该设手动、自动转换开关的问题
我们公司的项目,以前根据消防检测验收规范,现场风机、水泵控制箱箱门应设手动、自动转换开关。成套厂家提出现场不宜设手自动转换开关,只设置手动启停按钮。目的是防止现场开关处在手动位置时,消防联动自动控制不起作用。也就是消防联动在任何情况下都有优先控制权。对此,大家怎么看?
发布于
2014-02-14 11:53:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
mny_maker
路过学习:lol:lol
2014-02-17 09:46:17
来自 PC
评论
举报
hnukw
按照标准图集的二次回路做出的控制箱都是现场带手自动转换开关
消控室和现场哪个优先级更高,貌似没有规范明确说明
以前现场消防调试之前都是安排人检查手自动开关是否打在自动档