土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活用水,氨氮居高不下

生活用水,氨氮居高不下

发布于:2014-02-14 11:52:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我在一个污水处理厂工作,设计规模出水1万m³/d,采用A/A/O 工艺。进水为生活用水,进水氨氮50~70mg/L ,进水COD700mg/L左右有时候到2000ml/L ,进水BOD化验结果为80mg/L左右(不知是否正确)好氧池DO控制在2~5mg/L ,MLSS 5000mg/L 左右, 水温最近10~12℃, pH7.5~8。厌氧和缺氧水力停留时间均为2h,好氧池水力停留时间为10h。采用沙滤深度处理,出水为国家一级A标准。最近出水氨氮30mg/L左右,COD20mg/L左右,持续几个月了。氨氮居高不下,真急坏人了。到底是哪里出了问题,详细应该怎么办呢?谢谢各位。

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 猫薄荷
    猫薄荷 沙发
    学习了

    各位前辈真是厉害
    2014-02-27 08:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • chp
    chp 板凳
    硝化不是问题,加强曝气,延长停留时间,耐心运行一段时间。
    2014-02-27 08:26:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.86 万条内容 · 1491 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵水量突减的问题

九十千瓦水泵,扬程30米,管径600,核定流量为1360方,开始运行时水位5.8米状态下水量符合核定水量,前几天出现了问题,水位不变电流不变转速不变的情况下,水量突然只有900方,有没有合理解释?

回帖成功