各位大侠:最近遇到一10KV电缆线路,全部长度38千米,在线路空载时还有近30A的电流,其正常负荷也就十几千瓦,但现在每月电费都很高,个人分析是线路损耗所致,现想采取电抗器进行无功补偿来降低损耗,请问各位有什么好的经验介绍一下

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    楼主完全弄错了.线路损耗主要是由于线路电阻和负荷电流的大小决定的.电缆本身的对地电容引起的损耗少到可以勿略不计.要减少线路损耗关键是合理选用电缆和输电半径.还有就是加电容补偿.居然想用电抗来减电费,完全反了.
    在线路中加电抗是有的,但目的是减小线路的充电电流,降低空载时用电端的电压.如果只从损耗的角度来看,这个是增损的.
    2014-02-25 14:49:25

    回复 举报
    赞同0
  • baobao1003
    baobao1003 板凳
    学习啦!!!:)
    2014-02-25 14:24:25