它里面有句关于排风附加率5%~10%,排烟系统附加10%~20%,“最长正压管段长度不大于50m送风系统和最长负压管段总长度不大于50m的排风系统,”
想请问下, 最长这里的”正压管段“和”负压管段 “ 分别是什么意思, 怎么跟原句里 送风系统 排风系统 联系理解起来?
发布于
2014-02-14 09:07:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
云飘飘
正压送风,负压排风或排烟
2014-02-16 07:10:16
来自 PC
评论
举报
农民
晕!正压指风机出口以后的管道,负压之风机吸入口之前的管道
2014-02-16 01:48:16