土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 欢迎来找茬系列4-2014年2月13日 20:05:38

欢迎来找茬系列4-2014年2月13日 20:05:38

发布于:2014-02-13 20:12:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-13 21:33 编辑

由于本人最近到了一个质量安全项目组工作,手上有很多本组同事的在工程上发现问题后拍的照片,现打算做一个找茬系列,让大家看我发上来的问题图片,找出其中的问题,让大家共同进步,也让我能从更多人的眼光中去看待问题,让我尽快的去熟悉工作,大家来找茬吧!
其实我所在的公司有很多的项目,这些是各个项目施工中存在的问题照片,我们的房子质量还是中等的,大家放心。再者我发这些图片上来,主要是想能通过大家的视角去看其中存在的问题,之前同事在每个图片下面都有标注问题的所在的! 请大家把重点放在图片的问题上吧。

1 (1).jpg


1 (2).jpg


1 (3).jpg


1 (4).jpg


1 (5).jpg


1 (6).jpg


1 (7).jpg


1 (8).jpg


1 (9).jpg


1 (10).jpg


1 (11).jpg


1 (12).jpg


1 (13).jpg


1 (14).jpg


1 (15).jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • whg_saint
    whg_saint 沙发
    本帖最后由 whg_saint 于 2014-11-19 12:57 编辑

    本人拙见:
    主要问题是:1、安全意识差,楼梯、走道应设防护栏,不能随意凑合。
    2、纵筋错位,连接没有按规范执行,粗钢筋应采用机械接头或焊接接头,不应采用绑扎接头。
    箍筋弯钩不满足构造要求,<135度。
    3、施工现场电线杂乱,存在安全隐患。
    4、土方开挖未放坡。应做防坍塌支护。
    5、图14是砌筑方法不对,不应立砖错缝。
    2014-11-19 12:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • aini999
    aini999 板凳
    箍筋很多地方弯钩都不到135度,有些甚至到不了90度
    2014-09-27 19:32:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

套管成孔灌注桩施工工艺的矛盾之处令人费解

本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-13 21:38 编辑 一般书上都讲: 沉管灌注桩是指利用锤击打桩法或振动打桩法,将带有活瓣式桩尖或预制钢筋混凝土桩靴的钢套管沉入土中,然后边浇注混凝土(或先在管内放入钢筋笼)边锤击或振动边拔管而成的桩。也就是说,是边拔管边往管内灌入混凝土。 可是《土木工程施工》(毛鹤琴主编,武汉理工大学出版社出版)中, 在沉管灌注桩的内容中又讲到“套管内混凝土应尽量灌满,然后开始拔管”、“拔管时注意管内混凝土保持略高于地面”,这分明只有在管内一次性都灌满混凝土,然后再拔管才能满足啊,和前面讲的“边拔管边往管内灌入混凝土”岂不是矛盾?

回帖成功

经验值 +10