只看楼主 我来说两句雨水设计流量,应按下列公式计算:
Qs=qΨF
式中 Qs—— 雨水设计流量(L/s);
q—— 设计暴雨强度L/(s•hm2);
Ψ—— 径流系数;
F—— 汇水面积(hm2)。
其中:1、设计暴雨强度应按下列公式计算:q=167A1(1+CIgP)/(t+b)n
式中 q—— 设计暴雨强度L/(s•hm2);
P——设计重现期(年);应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。重现期一般采用0.5~3年,重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年。
t—— 降雨历时(min); 应按下列公式计算: t=t1+mt2
式中 t——降雨历时(min);
t1——地面集水时间(min),视距离长短、地形坡度和地面铺 盖情况而定,一般采用5~15min;
m——折减系数,暗管折减系数m=2,明渠折减系数m=1.2,在陡坡地区,暗管折减系数m=1.2~2;
t2——管渠内雨水流行时间(min)。
A1,C,6,n—— 参数,根据统计方法进行计算确定。
国内部分城市设计暴雨强度公式在《给水排水设计手册》第5册城镇排水可查找。
2、径流系数,平均径流系数可按地面种类加权平均计算;综合径流系数可按区域情况的规定取值。