发布于:2014-02-13 16:22:13
来自:电气工程/电气工程施工
[复制转发]
我们单位打算对220kV变电站66kV南、北刀闸及南、北母线进行更换,共计更换南刀闸15组、北刀闸15组,南母线6控共计18条,北母线6控共计18条。该站只有1台主变,母线有南、北母线及旁路母线。现在领导的意思是想66kV系统全部停电5天,先把15组南刀闸及南母线更换完毕。原刀闸为GW5型,支架为水泥直径300。新刀闸为GW4,支架为钢杆直径260。
目前研究了两个方案
第一个方案是可以只换刀闸,支架利旧,但是操作机构抱箍需重新制作,不需要重新打基础。
第二个方案是基础事先打完,等停电时利用吊车将打完的基础吊入坑中,然后直接安装刀闸。
不知道各位老师是否有更好的施工方案,请指教 谢谢