土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 请教关于66kV刀闸更换方案

请教关于66kV刀闸更换方案

发布于:2014-02-13 16:22:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
我们单位打算对220kV变电站66kV南、北刀闸及南、北母线进行更换,共计更换南刀闸15组、北刀闸15组,南母线6控共计18条,北母线6控共计18条。该站只有1台主变,母线有南、北母线及旁路母线。现在领导的意思是想66kV系统全部停电5天,先把15组南刀闸及南母线更换完毕。原刀闸为GW5型,支架为水泥直径300。新刀闸为GW4,支架为钢杆直径260。
目前研究了两个方案
第一个方案是可以只换刀闸,支架利旧,但是操作机构抱箍需重新制作,不需要重新打基础。
第二个方案是基础事先打完,等停电时利用吊车将打完的基础吊入坑中,然后直接安装刀闸。
不知道各位老师是否有更好的施工方案,请指教 谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    在这里的大多数朋友不太清楚“正副双母线+旁母”对系统检修、更换中的供电技术,在那里 http://bbs.co188.com/thread-8837845-1-1.html我画了4个图,就是4种供电方式时更换4个部位的开关。
    2014-02-23 10:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • lw_hjf
    lw_hjf 板凳
    一场美丽的期许 一场全新的邂逅
    网络的每一端 生活的每一段
    我们相守在土木电气的每个角落
    只为找寻心里的那个答案

    电气人之路 将与您分享工作和快乐!

    2014-02-21 13:38:21

    回复 举报
    赞同0