土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求解:35kV开关柜,PT可以用作操作电源吗?
最近起草一个协议,业主要求从PT柜中引出保护和工作电源,设备分为一段、二段,进线柜2面,出线柜3面,分段、隔离各一面,PT柜2面,但是这是35kV的柜子,是否可以和10kV一样用PT作工作电源哪?怎么处理,请教各位大侠!

全部回答(12 )

  • chunhuaxingxing
    学习学习了。
    2014-08-23 19:47:23 来自 PC 评论 举报
  • lwihjw
    可以单独加一个供电的PT,10KV设备我们有的项目就单独加一个供电的PT(2KW的),但是不能用于加热器电源。
    2014-08-20 22:20:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10