我们是化工废水处理厂,COD 23000, BOD接近于0; 氨氮 1000-2000;含盐量<1%. 处理标准:COD<1500, 氨氮<300.

目前采用了芬顿,铁碳微电解,电解氧化,都无法解决问题。

其中,芬顿最多能处理到COD8000, BOD1600; 并且氨氮升高至2000.铁碳基本无用。

请问有什么好的方法可以处理?
  • boilet
    boilet 沙发
    你好,根据实践经验,对于这种难降解的COD采用芬顿处理已经是比较可行的方法了,如果效果不理想有没可能是反应条件没有控制好,比如反应pH(一般在3-4之间效果比较理想,具体要试验得知),亚铁与双氧水的比例(要通过试验确定)反应时间(30min以上)等;至于高浓度氨氮(氨氮大于500mg/L)建议用蒸汽吹脱法去除。根据这方面的问题提出也可以到环'保,通,那边相对互动的人比较多