土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求大神解基础梁断裂原因,急!!!

求大神解基础梁断裂原因,急!!!

发布于:2014-02-13 13:03:13 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本帖最后由 ptsport1 于 2014-2-13 13:05 编辑

断裂的基础梁是绕基础梁一圈圆圆的且取芯2个点,发现断裂的位置都在箍筋位置。基础梁跨度4米,高1.7米,C30泵送(设计要求C25),施工及日常养护温度约15度,拆底模时间约25天。断裂范围都在整个基础的中间三轴,且主大梁都没有裂缝。断裂情况见图。求问是什么原因造成的。以前没遇到过。加固的话用什么方法?安全可靠且快速经济的~~

20140213_110418.jpg


20140213_110426.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(98 )

只看楼主 我来说两句
  • jc_1234
    jc_1234 沙发

    不错的资料,下载学习,顶一下。
    2014-02-28 20:51:28

    回复 举报
    赞同0
  • yibuzhiyao
    yibuzhiyao 板凳
    1.7m高的梁,中间至少也要配一层纵筋吧;内部散热不充分?