土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源低压系统的补偿方法

双电源低压系统的补偿方法

发布于:2007-09-25 13:08:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压双电源系统,单母线分段.

1)两路电源分段运行,在每一段上设置补偿装置,补偿容量按照每段母线的最大需量确定?还是按照整个系统中最大需量确定?

如果一路电源故障,母联合闸,另一路带全部负荷,那故障电源的补偿装置因为没有采样电流而退出,或者靠失电信号切除吗?这种情况每段的补偿按照整个系统中最大需量确定吧?

或者是别的方法来实现一路电源故障时补偿方式相应的变化?

2)如果电源是一用一备,一路电源故障另一路投入,母联平时合闸运行,那么补偿装置的电流采样怎么实现?

也靠动作信号来实现两路采样电流输入的切换?

不知道实际做法怎么样的,请各位仁兄指教!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • huanghaifeng
    huanghaifeng 沙发
    常用办法就是根据负荷手动投故障侧电容,让正常运行侧电容自动投切.小负荷时切记要关手动投入的电容.
    2008-06-10 10:11:10

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    本人基本同意4楼的看法.
    我单位就是这样,一个变压器停用时,我们早晨上班在负荷开始增大时把断开变压器的那个补偿电容全部手动投入,让运行变压器的电容自动控制.但是由于单位晚上负荷很小要过补,所以在下班时把停用变压器的电容再退出.
    我们单位有个负荷较大的超市,所以几乎电容投入和推出时间和超市营业时间一致.
    2008-06-10 09:00:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

调速器问题,在线急等!

用调速器控制一台单相电机的正反转,调速器上有三个信号端子,COM(公共端),CC(正转信号),CCW(反转信号)控制方法是这样的:上电后,电路上自动将COM和CC连接,电机正转,一定时间后,自动将COM和CCW连接,电机反转,一定时间后,又自动将COM和CC连接,电机正转,如此电机反复正反转。为什么在调速器内部控制正反转的电容会损坏?

回帖成功

经验值 +10